土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 这有两组数据,请大侠帮忙判断下膜是否有损坏?
该系统采用三套两级反渗透,以下为第二级的数据:
#1二级高压泵频率:23.7HZ,出水:109.1m3/h,电导:14.0us.(疑似有问题组)
#2二级高压泵频率:27.7HZ,出水:109.1m3/h,电导:11.9us.(正常组)
#3二级与#2二级数据类似。
请各位大侠根据自己的经验判断下:可能是#1二级中有膜破了吗?

全部回答(9 )

  • revohuang
    每个膜壳测试下就知道了,但看数据问题不大的。就差几个点。
    2012-04-05 11:29:05 来自 PC 评论 举报
  • wyyym
    数据不够详细,没法断定结果
    2012-04-03 18:40:03 来自 PC 评论 举报
加载更多