土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关开关柜的问题

有关开关柜的问题

发布于:2006-07-25 09:44:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于开关柜 数据如下: 额定电流 1250A 母线额定短时耐受电流 50、80 kA/1S ,
请问 如果此时母线电流达到8000A,目前的开关柜断路器一般能调节延时多少秒承受次电流.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ddstaii_003
    ddstaii_003 沙发


    7倍额定电流了,速断保护该起作用了,瞬间跳闸.
    2006-07-25 15:02:25

    回复 举报
    赞同0
  • ccc678
    ccc678 板凳
    长延时最大可调240S,短延时最多可延时0.4S,瞬时不可调.
    这要看你的断路器有几段保护..及整定值了
    2006-07-25 13:31:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[求助]无功补偿方式的选择与优劣

我们的产品是随器补偿。而客户因为变压器太多,资金上无法满足。想要在6kv母线上进行补偿(每个母线上平均是10台变压器)。现在,怎么能说服客户使用随器补偿呢?因为他们的资金是一步步来的,我们的想法是随器补偿一点点上,是我们的利润更大望大家不吝指教

回帖成功

经验值 +10