有关开关柜的问题

发布于:2006-07-25 09:44:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于开关柜 数据如下: 额定电流 1250A 母线额定短时耐受电流 50、80 kA/1S ,
请问 如果此时母线电流达到8000A,目前的开关柜断路器一般能调节延时多少秒承受次电流.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ddstaii_003
    ddstaii_003 沙发


    7倍额定电流了,速断保护该起作用了,瞬间跳闸.
    2006-07-25 15:02:25

    回复 举报
    赞同0
  • ccc678
    ccc678 板凳
    长延时最大可调240S,短延时最多可延时0.4S,瞬时不可调.
    这要看你的断路器有几段保护..及整定值了