土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 请教河水源热泵取水问题

请教河水源热泵取水问题

发布于:2011-10-17 16:48:17 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
现在手头上一个河水源热泵项目,河水深在3米左右,在取水口设有滤网拦截较大树叶、垃圾、泥沙等。在河岸边用一旋流除沙器,对河水进行除沙,防止对换热设备的损坏和管道的堵塞,在机房内加一电子水处理仪进行杀菌除垢,保证系统正常运行。由于建筑离河水较远200米左右,甲方又不愿牵电线,将取水泵放置在地下室机房内。这样的做法合理吗,有什么要改进的?系统初运行时会不会有水泵入水段有空气,水泵空转抽不过来水,系统不能正常运行。还有水泵在旋流除沙器出水侧,这样有什么问题?新出道,没啥经验,多多指教!

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • xajcjf
    xajcjf 沙发
    吸水管上装底阀水头损失会很大,不建议用。
    2012-09-03 15:47:03

    回复 举报
    赞同0
  • xiongyang0511
    xiongyang0511 板凳
    水泵不能沉到水下吗?楼主这样做的成本会不会很高啊!
    2011-11-25 13:57:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有个河水源热泵取水问题请教各位大侠

手头上有一个河水源热泵工程,河水深在3米左右,在取水口设有滤网拦截较大树叶、垃圾、泥沙等。在河岸边用一旋流除沙器,对河水进行除沙,防止对换热设备的损坏和管道的堵塞,在机房内加一电子水处理仪进行杀菌除垢,保证系统正常运行。由于建筑离河水较远200米左右,甲方又不愿牵电线,将取水泵放置在地下室机房内。系统初运行时会不会有水泵入水段有空气,水泵空转抽不过来水,系统不能正常运行。这样的做法合理吗,有什么要改进的?还有水泵装在旋流除沙器出水侧,会有什么问题吗?

回帖成功

经验值 +10