土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 7.5变频启动5.5水泵问题

7.5变频启动5.5水泵问题

发布于:2011-10-17 16:20:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
水泵工频没问题,能正常启动,启动后管道压力是5个压,但变频启动后,频率达到50HZ后,管道压力才2.5个压
量了一下接触器下端在50HZ时的电压是380V.这台水泵是新上的,原来的那台老水泵工频,变频都很正常,(整套系统是恒压供水一用一备),
现在怀疑是水泵问题.求高手解答啊?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • lnhldlwj
    lnhldlwj 沙发
    1、看水泵变频、工频的转向是否一致且正确。
    2、看变频调试参数50HZ是否与380伏对应。
    3、正常用万用表测量变频器输出电压是不准确的。
    2011-12-14 20:51:14

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    前几位朋友说得很有道理,可能是方向反了。

    另外测量电流看看是多少?对比一下!
    2011-12-13 18:33:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求电气私活

本人在一大型甲级建筑设计院工作三年,熟悉各种类型建筑电气设计,供配电、变配电、火灾自动报警、照明系统、防雷接地系统等设计,现承接私活。联系QQ: 364 365 329

回帖成功

经验值 +10