正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(41 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.92 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
各位师傅,我是搞电气施工的。想系统地学习一下负荷计算方面的知识。也看了《工业与民用配电设计手册》和刘介才《供配电技术》中的一些计算负荷方面的知识。但实例太少,了解的不全面。很想系统地学习民用建筑电气负荷计算实例,尤其是单相负荷计算方面的实例。请师傅们推荐几本这方面经典图书和教材。不胜感激!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(41 )
只看楼主 我来说两句-
lzp952007
沙发
j电机能否直接启动,不是以10kW为标准的!!!!
2011-11-13 22:14:13
赞同0
-
yy2918
板凳
11KW能直接启动,一般15KW以上要降压启动。
2011-11-06 11:39:06
赞同0
加载更多回复 举报
楼主说都检查过没问题,我想启动时电压降得快,会不会是你们单位自动补偿电容有部分电容坏了或增加设备无功补偿不足了。以前设备全工作时,后开的设备就碰到过此种情况。
回复 举报