土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求解】电压390V,为什么启动不了11KW电机?

【求解】电压390V,为什么启动不了11KW电机?

发布于:2011-10-17 16:11:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
空气开关上端电压390V,CJX2-5011直接启动,为什么启动不起来,面版上的电流表是30A(选的比较小),启动电流一直30多,没有降下来,
现在有一个问题是上午电压420V能启动,下午390V就启动不起来,电压达到380V电机应该就可以启动起来的啊
求高手解答

19楼有最新结果!!!

[ 本帖最后由 yhy525 于 2011-10-22 08:02 编辑 ]

全部回复(41 )

只看楼主 我来说两句
  • lzp952007
    lzp952007 沙发
    j电机能否直接启动,不是以10kW为标准的!!!!
    2011-11-13 22:14:13

    回复 举报
    赞同0
  • yy2918
    yy2918 板凳
    11KW能直接启动,一般15KW以上要降压启动。
    楼主说都检查过没问题,我想启动时电压降得快,会不会是你们单位自动补偿电容有部分电容坏了或增加设备无功补偿不足了。以前设备全工作时,后开的设备就碰到过此种情况。
    2011-11-06 11:39:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:民用建筑电气计算负荷实例方面的书籍或教材

各位师傅,我是搞电气施工的。想系统地学习一下负荷计算方面的知识。也看了《工业与民用配电设计手册》和刘介才《供配电技术》中的一些计算负荷方面的知识。但实例太少,了解的不全面。很想系统地学习民用建筑电气负荷计算实例,尤其是单相负荷计算方面的实例。请师傅们推荐几本这方面经典图书和教材。不胜感激!