土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 图书馆四个喷头的流量计算。大家进来讨论。

图书馆四个喷头的流量计算。大家进来讨论。

发布于:2011-10-17 16:05:17 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
该伤心的已经伤心了,现在应该好好讨论下题目了。不管过与不过,该明白的还是要明白。
今天我就想明白图书馆四个喷头的流量计算,我纠结的地方就是为什么四个喷头合围部分可以乘以0.85,原因是什么?
如果不处于合围部分的面积是否也应该乘以0.85?
我到现在都不明白,虽说一个喷头的保护面积等于四个喷头合围的面积,但是其流量是否也会等于合围部分面积的流量?
如果等于规范又何必特别强调合围部分面积可以乘以系数?

b.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • shuguang1985
    shuguang1985 沙发
    0.85是指喷规9.1.4 系统设计流量的计算,应保证任意作用面积内的平均喷水强度不低于本规范表5.0.1和表5.0.5-1~表5.0.5-6的规定值。最不利点处作用面积内任意4只喷头围合范围内的平均喷水强度,轻危险、中危险级不应低于本规范表5.0.1规定值的85%;严重危险级和仓库危险级不应低于本规范表5.0.1和表5.0.5-1~表5.0.5-6的规定值。
    2013-08-24 13:17:24

    回复 举报
    赞同0
  • lookfish1982
    lookfish1982 板凳
    这个没啥好理论的,规范上合喷淋设计手册讲的很明白,历年考试这个地方也带到过,只是没这样考,有心人自认会解答了
    2011-10-18 15:00:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多