土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 浅谈110kV主变中性点放电间隙的作用

浅谈110kV主变中性点放电间隙的作用

发布于:2011-10-17 14:43:17 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:

针对一起110kV变压器跳闸事故进行短路计算,查询了110kV变压器中性点氧化锌避雷器与放电间隙的配置原则,以及湖北电网雷电信息查询系统,经综合分析发现,当110kV线路遭受雷击,雷电波从线路侵入110kV变电站到达变压器中性点,产生较高雷电过电压时,避雷器没有达到动作条件,靠间隙击穿来保护变压器中性点绝缘。同时分析了氧化锌避雷器的动作条件,以及间隙被击穿的条件,表明主变压器中性点避雷器与棒间隙的配合使用可以有效保护变压器中性点绝缘。





附件名:201110171318833793997.rar

文件大小:232K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sunwei7980
    sunwei7980 沙发
    写的一般,不怎么样
    2011-12-25 23:21:25

    回复 举报
    赞同0
  • lijing0306
    lijing0306 板凳
    不错,挺好的!
    2011-10-17 16:49:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.14 万条内容 · 756 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅谈小高层住宅电气安装的质量控制

论文简介: 本文通过对小高层住宅施工中电气安装工程监理的实践,阐述对电气安装工程质量控制的具体措施。 附件名:201110171318833632743.rar 文件大小:110K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10