独立基础一个方向的配筋做小了怎么办
现浇阶型基础
轴力2400 基础第一阶3200X4800 300高,第二阶 2000X3600 400高 现浇阶型基础
长方向的配筋做的二级钢14@1500 算出来差不多需要二级钢14@120
问题大不大
求高手帮助
发布于
2011-10-17 14:40:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
zkp22
别漏了柱底弯矩和剪力。另外注意算基础抗弯用的是净反力的基本组合。
2011-10-19 09:51:19
来自 PC
评论
举报
chang12lei
你的轴力是2.4kN,长方向的配筋做的二级钢14@150,我算的钢筋是够的,不知道14@120
是怎么来的