土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助 菜鸟求助 急急急
独立基础一个方向的配筋做小了怎么办
现浇阶型基础
轴力2400 基础第一阶3200X4800 300高,第二阶 2000X3600 400高 现浇阶型基础
长方向的配筋做的二级钢14@1500 算出来差不多需要二级钢14@120
问题大不大
求高手帮助

全部回答(3 )

  • zkp22
    别漏了柱底弯矩和剪力。另外注意算基础抗弯用的是净反力的基本组合。
    2011-10-19 09:51:19 来自 PC 评论 举报
  • chang12lei
    你的轴力是2.4kN,长方向的配筋做的二级钢14@150,我算的钢筋是够的,不知道14@120
    是怎么来的
    2011-10-17 15:39:17 来自 PC 评论 举报
加载更多