土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 输电线路“四变双”变换方式研究

输电线路“四变双”变换方式研究

发布于:2011-10-17 14:34:17 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:

本文以110kV垂直排列四回路钢管杆为例,对线路导线"四变双"变换方式进行了研究,旨在四回路钢管杆线路"四变双"时选择合理的变换方式。通过对比分析,采用左右双回布置、增加回路垂直间距、增加导线水平偏移的方法切实可行,安全可靠,适用于各种实际情况,值得我们推广使用。





附件名:201110171318833282484.rar

文件大小:199K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 2010lzp
    2010lzp 沙发
    楼上沙发说的是对的,四分裂现在一般是500kV才用。楼主这论文完全是混淆概念,看来是没真正在电力行业干过,只是摸着了一些皮毛,听到了一些新名词就出来糊弄人。。。还有,任何一种新技术,在电力行业得到应用,都是需要严格的审核把关的,从发策到生技,从基建到工区,都有领导、专工、实际经验满多的人来把关,电力行业不是局外人所瞧的那样整天坐办公室吹空调喝茶,看来楼主真的需要下功夫多学学。。。
    2012-01-07 13:47:07

    回复 举报
    赞同0
  • jlccdwy
    jlccdwy 板凳
    下载后看了看楼主的论文,感觉楼主将线路和导线弄混了。一般来讲说线路“四变双”是指同塔四回路线路变为两条双回路线路。而导线“四变双”是指相导线的分裂根数由四分裂变为二分裂。楼主在论文中一会说导线“四变双”,一会又说线路“四变双”,其实二者的概念是不同的。
    2012-01-05 14:58:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.14 万条内容 · 756 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压备自投装置选择性保护的探讨

论文简介: 针对400V备自投开关切换至短路母线上时往往由于备自投装置的选择性问题导致进线开关跳闸进而使得低压系统全部失电,提出了保护整定配合和区域选择性联锁的解决方案,有效避免了因低压备自投误动导致的扩大性跳闸。 附件名:201110171318832996438.rar 文件大小:228K (升级VIP 如何赚取土木币)