土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【求助】使用发电机供电,电容柜中电抗电容被烧!
请教各位前辈:
我们的一个项目,进线电压为690V,有1台180KVAR的电容柜,共6路,每路30KVAR,配置有电抗器,电容电压等级选用1KV。正常市电电容柜投切没有问题.又一次他们使用发电机供电,手动投入电容,导致2路电抗、电容器烧毁,电容接触器没有问题。请问一下,是不是发电机投入时不能投入电容器呀!

全部回答(24 )

  • tudashi63
    1 发电机一般都是运行在向系统提供无功功率的状态,不可以运行在从系统吸收无功的状态(也叫进相运行),所以在由发电机供电的情况下无须并联电容进行无功补偿;
    2 当发电机容量与补偿容量相当时,容易发生自激震荡,运行不稳定,频率、电压都可能振荡;
    3 发电机阻抗比较小,关合电容器组时的涌流也就大些,再加上频率过高,电流更大,最终造成电抗器、电容器烧毁。
    2011-10-23 19:48:23 来自 PC 评论 举报
  • huangzhaoguan
    本人基本同意10楼的观点,你电容柜是不是手动的,若是的话,应该是该原因。建议以后发电时把电容柜换到自动上,或等电压平稳后再分别投入运行。
    2011-10-22 15:40:22 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.97 万条内容 · 617 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10