发布于:2011-10-17 13:51:17 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
回路总线:连接所有的按钮模块
通讯线:消防电话(或是带电话插孔的手动报警)
24电源线:控制或切断防火阀、警铃、电表箱内等的控制模块
多线联动控制线:在联动不起的情况下,人工切点来风机、防火阀、警铃、电表箱内的控制模块的




请行家来指正理解是否正确,因为绕来绕去,把自己绕得晕呼了。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • aquarius850205
    您说的还是挺好的。

    首先,消防系统中几乎所有节点(感烟探头、70度阀、风口、手报等)均接到总线上。这里的总线更多的指485总线。然后将总线接到火灾报警控制器上即可。

    第二,通讯线一是接各楼层的报警电话,二是接带电话插孔的手报。

    第三,24V电源线是要接到火灾时需要联动的设备上去的。如排烟机,风口、电梯迫降首层模块等。

    最后,就是您说的联动线。是接到需要手动联动的设备上去的,也可以叫置起线。通常接到排烟机、喷淋泵以及消火栓模块上去。
    2011-10-17 21:09:17

    回复 举报
    赞同1
  • mengya126
    mengya126 板凳
    差点找不到自己的帖子了,我的主题不知道什么原因是空白,看不到我参与过和发过的帖子
    2012-02-28 11:05:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 各种电机控制线路图
    各种电机控制线路图.内容详实,可供参考
  • 电缆控制线的卷绕器,用以给导线敷设金属包带的工具。用于生产线缆使用的设备,线缆绕线机设计模型图,模型绘制的很清晰,欢迎下载学习,很有帮助对以后的学习设计方面。...
  • 控制线多孔插头模型,图纸应用在机电装备的各类电子系统中,电连接器在器件与器件、组件与组件、系统与系统之间进行电气连接和信号传递,是构成一个完整系统所必须的基础元件。欢迎下载参考使用。...
  • 12D11火灾报警与控制
    最新版消防报警系统设计,探测器、各种模块、警报器、报警装置,线路配置敷设,管材选择,消防灭火系统示意图,防排烟系统,系统配线配电等等,施工和设计必备资料工具
  • 火灾自动报警及联动控制课程课件
    1、火灾自动报警控制系统的组成及动作原理 2、火灾自动报警控制系统图演示 3、消防中心应急预案 4、定期消防试验方案 5、具体操作及试验方法
  • 火灾自动报警常见问题分析
    火灾自动报警系统 1、在电气施工图中设计说明未准确阐述联动逻辑关系。 2、在总线制联动系统设计中,消防控制室未考虑手动直接控制主要灭火设备。例如CO2气体灭火系统。 3、消火栓按钮未考虑设计直接
  • 5T-5T控制线路CAD图
    5T-5T控制线路CAD图
  • 电机常用控制线路CAD图
    电机常用控制线路CAD图包含 电机常用控制线路图 等可供下载参考
  • 某知名地产控制线设置指引
    控制线及标高线从主体到装修完成,都使用同一原始线;并由总包土建和安装提前作好放线深化平面图,报监理和项目部审批后实施;
  • 混料机双向交替控制线路,图纸中包括混料机双向交替正向及反转控制原理图,线路信号反馈,信号控制接线端子图,图纸清晰,可供编辑,用CAD2007以上版本打开,欢迎有需要的朋友下载学习。...
  • 控制线路原理图,用于教学设备,是用来表明设备电气的工作原理及各电器元件的作用,相互之间的关系的一种表示方式。运用电气原理图的方法和技巧,对于分析电气线路,排除机床电路故障是十分有益的。电气原理图一般由
  • 知名地产控制线设置指引
    结构墙柱拆模清理后,在砌筑前必须按图纸在结构墙柱设置建筑一米线(如图1所示),以此控制门窗洞和安装点位高度,抹灰完成后在墙面设置建筑一米线(如图2所示)。后期将建筑一米线移交精装总包,以控制装修阶段天
  • 质量工艺手册(控制线接线)
    详细列举了控制电缆在电缆固定、电缆剥皮、外皮清理、单芯线拉直、制作屏蔽线、电缆头制作、接线端子接线工艺等方面的关键质量工艺要求。
  • 可燃气体报警器也称气体泄露检测报警仪器。当工业环境、日常生活环境(如使用天然气的厨房)中可燃性气体发生泄露,可燃气体报警器检测到可燃性气体浓度达到报警器设置的报警值时,可燃气体报警器就会发出声、光报警
  • 火灾自动报警设计要点
    一、消防报警设备的介绍:火灾自动报警及消防联动系统,有消防自动报警、消防水、消防通讯、消防报警外接设备组成,消防电:、消防水、消防通讯
    二、联动编程:报警设备的联动关系、联动设备的具体
  • 火灾自动报警设计ppt
    火灾自动报警系统的设置原则、火灾自动报警系统保护对象的分级、火灾自动报警系统的构成、火灾探测器的选择、火灾探测器的设置要求、消防联动控制 火灾应急广播、消防电话的设计要求、消防值班室与消防控制室的设
  • 火灾自动报警系统的发展
    文简要阐述了目前火灾报警系统的基本情况,指出了新型探测技术与传统探测技术的不同点与相同之处,着重介绍了几种新型探测技术,提出了未来火灾自动报警系统的发展方向。 
  • 火灾自动报警系统调试
    了保证新安装的火灾自动报警系统能安全可靠地役入运行,使其性能达到设计技术要求,在系统安装施工过程中和投入运行前要进行一系列的调整试验工作。调整试验的主要内容包括线路测试、火灾报警设备的单体功能试验、系
  • 本资料为火灾自动报警系统安装,资料有价值,内容详实,可供参考。
  • 火灾自动报警系统设计
    本资料为火灾自动报警系统设计,其包含的内容为:二层探测器报警布置图,火灾自动报警系统图等内容详实,可供设计师下载参考。

阅读下一篇

建筑电气节能环保的几个问题

一、引言   能源问题始终是全球性的重大问题。我国已经成为仅次于美国的第二大能源生产国。我国一次能源和电力生产的增长速度很快,在过去的30年里,我国经济年均增长9.7%,而能源消费年均仅增长4.6%,可见还存在着较严重的能源缺口。据不完全统计。由于电力能源供应不足,全国约有20%以上的工农业生产能力不能发挥作用。这不仅限制了经济发展,积压和浪费了建设资金,同时也给人民生活带来不便。为了缓和我国电力能源供应的紧张局面,应坚持能源的开发与节约并重的方针,把节约能源放在优先地位。据报道,发达国家的先进企业节能潜力约为20%,我国一般为40%,个别可达50%,可见节能潜力之大。电气节能就是遵照国家的能源开发利用政策。在电力生产、输送、使用各个环节中,研究分析电能消耗的规律,不断改善用电状况,减少损耗浪费,也就是采取技术上可行,经济上合理和对环境保护无:妨碍的一切措施,以实现电力供需的平衡。

回帖成功

经验值 +10