土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 桩筏中水浮力组合系数取值问题

桩筏中水浮力组合系数取值问题

发布于:2011-10-17 12:47:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近遇到一个工程,关于水浮力的组合系数比较纠结。嵌岩桩筏基础,其中水浮力对于筏板起控制作用,在进行筏板配筋时(抗浮板),我认为荷载组合为:“1.0恒-1.4水”进行配筋;领导也认可,但同时认为最大水压为125.5KPa,即便取到0.000水压也是145.5KPa,故关于筏板抗浮配筋实际组合为:“1.0恒-145.5/125.5*水”。这两者的结果差别还是较大的,到底取哪种算法合理,请高手支招。谢谢了!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • shb-zj
    shb-zj 沙发

    在抗浮稳定性能满足的前提下,水位不影响筏板的配筋,参民用结构统一措施。

    2020-02-26 10:34:26

    回复 举报
    赞同0
  • xueliang0214
    xueliang0214 板凳
    这主要是个安全系数问题。
    2011-10-17 13:54:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多