土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教:地下车消防外管线是否必须设计环状
请教:一个消防泵房给10个独立地下车库供水,供给室内的自动喷洒系统和消火栓系统的外管线是否成环状

全部回答(1 )

  • pangjiang27
    1、室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量。
    2、湿式报警阀前管网应成环状供水。
    2011-10-17 11:17:17 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水