去年道路大修,在旧沥青路面凿毛后,加铺沥青层,雨水连接管全部改造后,沟槽全部用二灰碎石回填,竣工3个月后,管道处路面全部下沉二三十公分,有何措施?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • gu_huan
    gu_huan 沙发
    管道两侧夯的时候用冲击夯吧,多费点事而已,
    2006-08-07 23:07:07

    回复 举报
    赞同0
  • yuren1981
    yuren1981 板凳
    根据所说的症状,我觉得雨水管压坏的可能性不大(因为是全部都下沉30--40CM),回填的质量问题应该是你考虑的重点.雨水管道回填沙或是12石都可以,沙须用水紧密夯实.12石可以不用夯实.