土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 消火栓压力保护半径计算时发现问题

消火栓压力保护半径计算时发现问题

发布于:2011-10-17 09:18:17 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
版主,天正代表,我在用天正消火栓压力及保护半径计算时,发现问题,见图
未命名.JPG
09版技术措施,16米水柱,流量是5.7,栓口压力算下来是24m,与天正计算不同,请解决

未命名.JPG

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 波
    沙发
    2.jpg
    我好象看到AD值为0.0712
    2011-10-24 10:33:24

    回复 举报
    赞同0
  • robin8097
    robin8097 板凳
    了解了,主要差别就在由充实水柱计算喷嘴处压力的系数上了,技术措施没有给出计算公式,王增长编的《建筑给水排水工程》给处了由充实水柱计算喷嘴处压力的公式,那么再接着讨论一个问题,考注册时,按哪个来计算是合适的??
    2011-10-23 09:47:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

天正给排水

返回版块

6.47 万条内容 · 353 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外管径标注样式问题-(飞扬请进)

飞扬老哥,最近又发现天正室外管径标注样式又出现个奇怪的问题了,我把标注成DN500 i=0.003 L=12.3m等3个都标示出来的样式,但我把图传给别人,在他电脑打开却只显示管径这种样式,坡度、长度都没显示出来。这是什么回事呢?另外,因为这些标注存为T3后,在图纸空间的图层显示会好混乱,因此我另存为T6的,但存为T6也会出现上面的现象,也只显示管径,不显示坡度和长度了?这是咋回事?存为T7是没问题的。请飞扬老哥尽快解答下,谢谢了!

回帖成功

经验值 +10