发布于:2006-07-24 21:25:24
来自:电气工程/工业自动化
[复制转发]
自己的问题自己答.
核心部件是一个电容式压力敏感元件,由不锈钢膜片与固定电极构成一个电容,其值随压力变化而变。
可提供低至0~±25Pa高至0~25000Pa的量程。输出为0-5V,0-10V,4-20mA,也可以特制为其他输出。在室温下精度为±1.0%FS,0.4%FS或0.25%FS。温度补偿范围在+5~+70℃,温度影响小于±0.6%FS/10℃。
具有卓越的性能价格比,广泛应用于暖通空调,环境污染控制,洁净工程,医疗仪器及设备,烘箱增压及炉膛风压控制,天然气、煤气管网监测,井下通风和电厂风压监测等领域。
性能参数:
温度影响*
补偿范围 +5~+70℃
零点/满程偏移 <0.6%FS/10℃
最大静压 100KPa(15PSI)
过载 正负向均为100KPa(15PSI)
预热漂移 ±0.1%FS
环境和机械参数
工作温度 -18~70℃
存放温度 -54~+82℃
电气连接 PG-9或PG-7电缆锁紧装置
压力连接 与1/4”软管相连的3/16”塔形压力接口,φ8塔形压力接口可选。另外也可以特制为其它可能的压力连接方式。
输出调节 打开上盖,可对零点进行微调
压力介质 空气或其它非导电性气体
壳体 铝合金(符合RoHS标准)
防护等级 IP65/NEMA 4
重量 330g
安装 暗装结构,安装尺寸见附图1,壳内两个安装孔直径4.2mm,随机附带两只M3×6安装螺钉。另有铝合金安装底板备选。
电气参数(电压型)
电路 三线(+EXC,-EXC,OUTPUT),误接线保护
供电电压 16-32VDC(其它供电电压可选)
输出 0-5VDC,0-10VDC
输出阻抗 ≤5.0 OHMS
*工厂标定时采用50KΩ负载进行标定,0-5VDC输出可在负载≥5KΩ时工作,0-10VDC输出可在负载≥10KΩ时工作
** 零点输出:出厂设定在±25mV(0-5VDC),±50mV(0-10VDC)
满量程输出:出厂设定在±25mV(0-5VDC),±50mV(0-10VDC)
电气参数(电流型)
电路 两线(+EXC,-EXC),误接线保护
输出 4-20mA
双向零点输出 12mA
供电电压 16-32VDC(参见图2,可查出最大环路电阻值)
外部负载 0-800OHM
*工厂标定时采用250Ω负载,24VDC电源
** 零点输出:出厂设定在±0.08mA
满量程输出:出厂设定在±0.08mA
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
特性:量程小,现场可调公制英制2种范围
介质: 空气和非可燃性兼容气体
精度: MS-X21: 0.5" w.c. 和0.25" w.c.: ±1%; 0.1" w.c.: ±2%; 100 Pa 和 50 Pa: ±1%; 25 Pa: ±2%. MS-X11: 5" w.c.和 2" w.c.: ±1%; 1" w.c.: ±2%; 1000 Pa 和 500 Pa: ±1%; 200 Pa: ±2% (@标准条件下)
稳定性: ±1% F.S./年
温度限制: 0~150°F (-18~66°C)
压力限制: 1 psi最大, 可选; 10 psi,脉冲压力
电源: 10~35 VDC (2-线); 17~36 VDC 或隔离的 21.6 ~33 VAC (3-线)
输出: 4~20 mA (2-线); 0~10 V (3-线)
详情访问:http://www.szdwd.com
回复 举报