我是个新手,设计地下汽车库排烟时,遇到几个问题。
1、成本原因,往往地下汽车库层高不会太高,排烟风机风量往往要30000立方以上,风管比较大,一般风管上下都要设置喷头,规范中汽车库净高控制2.2米包括不包括风管下部喷头的部分。(风管一般沿车库墙边走)
2、车库进深比较长,150米左右,一个汽车出入口,但只有一个防火分区,感觉只靠车道自然补风距离长了点。但设置机械补风又要增加井道及风机。请问一般车道自然补风进深能有多少呢?
3、排出室外排烟口离地要多高?风口下沿必须要2米以上还是有个防止雨水进入的高度就足够?
望高手赐教!!万分感激!
  • zhangxin135
    zhangxin135 沙发
    1、不包括,只要你风管下底标高在2.2就可以
    2、补风的距离规范没有要求,我们认为只要自然补风的压力满足,能补到该防火分区即可
    3、如果只是排烟口就按照你说的防止雨水进入即可,如果兼车库排风,按照规范,要距地2米