成都供电局的开关站都是不带保护的,而电缆截面又有变化:在成都一般是从变电站到开关站用YJV22-3X300的电缆,而从开关站到用户是根据负荷来确定电缆截面,不一定是300的,变了截面保护会不会出问题?也不知道计算整定值的调度会不会校验灵敏度?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
ws2094
沙发
通常情况下6KV(电厂)和10KV系统(供电局)采用的真空断路器都是10KV等级的,耐压标准取决于使用场所,6KV标准为32KV(交接试验)和28KV(预防性试验),断口对地一样,关于10KV兄弟不太清楚(本人吃电厂饭)。
2007-09-03 15:25:03
赞同0
-
aniwar
板凳
感谢楼上的各位,我现在清楚了.谢谢!
2007-08-28 12:30:28
赞同0