土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】这种情况下是否可以将电缆直接穿墙
地坑.jpg
如图所示,73.04AC控制箱到上面的油站地坑设计院给的工艺布置图上未画出电缆沟或桥架,在这种情况下我是否可以认为电缆从柜下电缆沟直接穿墙进入油站地坑呢?
如果不可以的话,如何才能让电缆进入上面的地坑,电缆长度如何计算?
请各位高手指教

地坑.jpg

全部回答(9 )

  • jsp6461
    非常有实用价值,感谢楼主无私分享,真是好好感动哦非常有实用价值,感谢楼主无私分享,真是好好感动哦
    2011-10-20 16:10:20 来自 PC 评论 举报
  • dazhongqigai
    可以考虑铠装电缆直接埋地但要做好标示,最好做法穿保护管或做一个小的电缆沟,电缆长度根据需要定。
    2011-10-18 20:33:18 来自 PC 评论 举报