土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 备用电源可以从多远的距离引来

备用电源可以从多远的距离引来

发布于:2006-07-24 17:17:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
做一个单体,公建,在距本建筑物140m出有个柴油机房,是原来给另外的高层住宅消防设备提供备用电源的,现在所作公共建筑内的备用电源容量约为300kw,可否从此柴油机房引来备用电源呢?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • dsy123456
    dsy123456 沙发
    建议引两路市电,用两台配变的形式。。。。
    这么远引发电机到还没遇到过。
    2006-07-26 07:53:26

    回复 举报
    赞同0
  • akla
    akla 板凳
    远不是问题,加大电缆就行,只是太浪费!!.

    有备用照明(50%正常照明)这点就太过了, 2004的照明规范里备用照明是10%, 50%要求我没记错的话是民规里的;不是太重要的场所满足10%就行了.
    2006-07-26 01:15:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

商场照明配电设计

一个商场,5层,每层面积不到3000,应该算中型商场,而商场设计规范中对于中型商场照明营业厅照明配电算二级负荷,这里的营业厅照明指所有照明负荷,还是备用照明呢?要是所有的照明负荷,那二级负荷量岂不是很大?各位有做过此类设计的帮帮忙,指点下……

回帖成功

经验值 +10