土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 11G101-3柱插筋横向钢筋

11G101-3柱插筋横向钢筋

发布于:2011-10-15 15:42:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
图集P59注3.当插筋部分保护层不一直情况下(如部分位于板中部分位于梁内),保护层厚度小于5d的部位应设置锚固区横向箍筋。
新规保护层是以最外钢筋算。那么在梁板式筏型基础(板为下板)中,保护层肯定是不够5D的,这里需要设置吗?
还有这里的保护层不会是从插筋算到外边吧?

混规8.3.1条文说明,这横向钢筋是为了防止保护层劈裂时钢筋突然失锚。

个人理解:插筋是插入梁内,且梁外面是有箍筋和腰筋形成的一个钢筋网,我们还有必要设置这横向钢筋吗?20的插筋,设置横向钢筋才6个大,还是200间距。(基础中柱横向钢筋间距取的10D,具体查11G101-3 P59) 我觉得没必要设置吧!(因为梁的侧面钢筋内德混凝土都劈裂了,估计这d/4大的横向钢筋也起不到什么作用了。
同理,插筋锚固在筏板内是,要是板端封边构造加了水平构造钢筋。那么这横向钢筋也没必要设置。

想来想去,这条规范好像找不到地方用了。看来我又想错了,规范又没理解到位。

跪求大侠!指点迷经!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 凌晨风羽
    凌晨风羽 沙发
    谢谢分享
    2017-03-23 21:45:23

    回复 举报
    赞同0
  • 路遥的爱
    路遥的爱 板凳
    duke2006 发表于 2014-7-3 12:32 这是旧101图集吧,新图集改了你看过新图集没有,没有就不要发表了,误导别人,16g101-3图集66页中还是要考虑横向钢筋的(有前提要求)
    2016-12-14 10:27:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2087 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

混凝土结构构造措施

论文简介: 详细论述了混凝土结构的构造措施,便于理解。 附件名:201110151318664510569.zip 文件大小:9926K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10