土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 换热站内二次网板换之间的连通是动态阻力平衡阀,有什么用?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 青岛李宗荣
    ,是一种新型平衡阀。它是一种既能控制流量,又能控制压差的一体的多功能阀门,其用转换阀来实现流量控制和压差控制的转换。当流量阀 河北同力动态阻力平衡阀
    使用时,可具有流量阀的所有功能,直接简便的根据设计来设定流量,阀门在水的作用下,自动消除管线剩余压头及压力波动引起的流量偏差,无论系统压力怎样变化,均可保持设定流量不变,有效地解决管网的水力平衡失调问题。当压差阀使用时,支持用户自主调节,恒定用户进出口压差,有助于稳定系统运行,转换阀又可做调节压差使用。动态阻力平衡阀(差压/流量控制阀)的这些功能使流量调节一次完成,把系统平衡调节变为简便的流量分配,有效的解决管网的水力平衡失调,可能节电15%以上。
    2011-10-24 17:47:24

    回复 举报
    赞同0
  • hhhtzgj
    hhhtzgj 板凳
    换热站内二次网板换之间的旁通应安装静态平衡阀,如换热器阻力损失过大,外网资用压头不足,可以用旁通平衡阀调节。