土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于UPS外部维修旁路与内部静态旁路闭环操作

关于UPS外部维修旁路与内部静态旁路闭环操作

发布于:2011-10-15 14:15:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
公司内使用的是Powerware 9315系列的UPS,因为公司机台用的208V的电压,所以在UPS前后加装输入变压器(208/380 YY-0)、输出变压器(380/208 YY-0)。
1. Powerware工程师介绍 UPS在静态旁路工作时,可以合上外部维修旁路,不会有任何影响;
现在问题是,我们公司UPS在静态旁路工作时,会经过输入、输出两次变压,与维修旁路电源之间会不同期吗?维修旁路与静态旁路闭环操作,会不会在产生环流之类的?请大家指点一下?
未命名.JPG

未命名.JPG

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    检查变压器的相序,相序和结线组是同相就可以。
    2011-10-15 16:52:15

    回复 举报
    赞同0
  • yunsky83
    yunsky83 板凳
    在静态旁路时合维修旁路时没有任何问题的,这个合Powerware已经确认了,问题是我们公司有输入输出两个变压器,这时担心会合维修旁路电源不同期
    2011-10-15 15:54:15

    回复 举报
    赞同0