土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 满液式的机组回油一般有哪几种方式?每个方法对壳管设计上有什么要求?

满液式的机组回油一般有哪几种方式?每个方法对壳管设计上有什么要求?

发布于:2011-10-15 11:37:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
满液式的水源热泵机组回油一般有哪几种方式?每个方法对壳管设计上有什么要求?请各位大侠帮帮忙,提供一些资料

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • rui_jci
    rui_jci 沙发
    另外吸气回油不是一般人玩得了得东西,最好做液位控制,省成本的话,做排气过热度控制,壳体设计和一般冷水机没啥区别,冷凝器压力高点而已。收油口可以做两个,高低位各一个。
    2011-11-10 13:25:10

    回复 举报
    赞同0
  • rui_jci
    rui_jci 板凳
    专利个鸟,全国一大抄。你看下全国至少80%的引射器都一个样。找个熟人拆个依葫芦画瓢就可以了,一般就是个三通管加两个渐缩头。
    2011-11-10 13:18:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 792 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教关于氨螺杆制冷机组的几个问题

请教各位老师:带经济器的氨螺杆机组,机油冷却器采用哪种方式冷却效果好,是氨冷却还是水冷却。

回帖成功

经验值 +10