土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁超筋对整体结构的影响以及补救措施

框架梁超筋对整体结构的影响以及补救措施

发布于:2011-10-15 11:32:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
PKPM中一根外部有悬挑端的7m梁,250*600,计算结构分析后下部钢筋配置了7根18的,实际施工的时候,改用了25的,按钢筋面积4个25的就已经超了,但是配备了5根25的。对待此类问题如何解决,是否需要进行补救措施?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • shenkim880619
    shenkim880619 沙发
    上下都一样的。。。。高烈度,梁上下都是受拉的。。。
    2011-10-17 12:21:17

    回复 举报
    赞同0
  • maxitweber
    maxitweber 板凳

    下部钢筋超配会影响强柱弱梁原则吗?梁的塑性铰应出在梁端而非跨中
    2011-10-17 10:23:17