土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁超筋对整体结构的影响以及补救措施

框架梁超筋对整体结构的影响以及补救措施

发布于:2011-10-15 11:32:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
PKPM中一根外部有悬挑端的7m梁,250*600,计算结构分析后下部钢筋配置了7根18的,实际施工的时候,改用了25的,按钢筋面积4个25的就已经超了,但是配备了5根25的。对待此类问题如何解决,是否需要进行补救措施?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • shenkim880619
    shenkim880619 沙发
    上下都一样的。。。。高烈度,梁上下都是受拉的。。。
    2011-10-17 12:21:17

    回复 举报
    赞同0
  • maxitweber
    maxitweber 板凳

    下部钢筋超配会影响强柱弱梁原则吗?梁的塑性铰应出在梁端而非跨中
    2011-10-17 10:23:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《装配式混凝土结构技术规程》(征求意见稿).doc

论文简介: 本规程修订的主要内容是:根据规程技术内容的变化,将规程更名为《装配式混凝土结构技术规程》,并扩大适用范围;不再强调全装配,而是强调装配和现浇相结合;推荐了各种新型材料的使用;对预制构件之间钢筋的连接方式补充了套筒灌浆连接和间接搭接的连接方式;增加设置连系钢筋的构造措施;提出等同现浇混凝土结构的概念;在建筑设计中,强调了模数协调的概念。 附件名:201110151318639280066.zip

回帖成功

经验值 +10