土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 各位前辈,请教一下住宅接地问题

各位前辈,请教一下住宅接地问题

发布于:2006-07-24 16:31:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
工程在河南郑州地区,当地的电阻率较高
1、多层住宅的是不是一定要做等电位联结,是否可以采用接地分开的方式,电源进线重复接地(接地电阻<10欧姆),防雷接地电阻<30欧姆。
2、供电采用TN-C-S系统
3、如果原先没有做等电位联结,楼已到四层,是否有补救方法。
希望各位前辈能指点指点,如果有河南搞电气设计的兄弟最好,可以给我说说河南地区一般多层住宅的一些常规作法。
可以给我发邮件:xzx@hztdi.com
非常感谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • huanghesheng
    huanghesheng 沙发
    1、根据低压配电系统设计规范,必须作总等电位联结;根据住宅设计规范,设洗浴设备的卫生间,必须作局部等电位联结。
    2、应利用建筑物基础作接地体,如接地电阻不满足要求,再另设室外人工接地体。
    3、应优先采用联合接地,接地电阻只要满足系统中最小接地电阻值即可,不一定非要小于1欧姆。
    2006-07-25 23:01:25

    回复 举报
    赞同0
  • lldmm
    lldmm 板凳
    不是河南的,这样的工程有遇到。在室外另打的接地极,总等电位在室外联结,箱体放在外墙上。也没有什么经验,就是自己这样设计的。
    2006-07-24 17:50:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.73 万条内容 · 246 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多层办公大于2000平米需要设置自动报警吗

多层办公楼建筑面积大于2000平米,不超过3000的,无集中空调系统的需要设置自动报警吗?

回帖成功

经验值 +10