土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPK近似算空心板无梁楼盖的车库?

PKPK近似算空心板无梁楼盖的车库?

发布于:2011-10-14 14:54:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
因为以前没做过,我采用的是这种方法

本工程柱距是8.1X8.1M,采用550厚无梁空心楼板,考虑柱间的实心暗梁是800X550,空心板内的空心管直径为450mm。

PKPM中按照550厚输入实心楼板,但是板自重恒载按照40%的空心率计算。轴线位置,输入工字型框架梁,梁高同空心楼板,腹板宽度输入柱上板带范围内所有肋的宽度总和。翼缘宽度输入柱上板带宽度,算出来的梁上下钢筋,均匀配到柱上板带的空心板内。然后在暗梁内设置箍筋。
跨中板带的配筋,直接取550厚实心楼板的配筋结果

请问各位前辈,这种方法行不行。需要注意什么。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 熊猫聊神
    熊猫聊神 沙发
    输入8100宽,550高,相同刚度的等代框架梁,然后梁配筋,就是整个范围内的板配筋,对吗?
    2011-10-16 14:03:16

    回复 举报
    赞同0
  • berean
    berean 板凳
    刚度差别很小的,直径用550就可以!
    2011-10-15 15:09:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2083 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

框架结构坡屋面内天沟问题!

~因为框架车间旁边接个排架车间,所以甲方要求都是用女儿墙!框架坡屋面外围用女儿墙围起来后,排水怎么处理啊 ~~请教各位大师@[ 本帖最后由 yyb1130 于 2011-10-14 14:00 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10