在市政消火栓保护范围内,厂区室外消防用水量?

发布于:2006-07-24 11:47:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在一个厂区的大门口有一市政消火栓,厂区也在150m的范围内,但厂区室外消防用水量有30L/s,现在应该还是要做室外消火栓的,那消防用水量是不是可以减少了,减去市政消火栓的15L/s,但规范好象没有依据,我觉得不行,大家的想法呢?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • iam0007
    iam0007 沙发
    厂区室外消防用水量有30L/s.
    在市政一个消火栓保护范围内.按照建筑设计防火规范8.3.2之四款:只有当室外消防水量
    小于15L/S,才可不设室外消火栓,而当室外消防水量大于15L/S,那应当环管.(如设消防
    水池则另有说法).
    2007-08-16 16:39:16

    回复 举报
    赞同0
  • zhangyi_030907
    不能取消厂区内消防管道及室外消火栓
    你就坚持不改图,就让甲方自己去改吧(甲方让设计院改图,就是把责任全推到设计人员身上)  
    2006-07-25 09:39:25

    回复 举报
    赞同0