iam0007
沙发
厂区室外消防用水量有30L/s.
2007-08-16 16:39:16
赞同0
-
zhangyi_030907
板凳
不能取消厂区内消防管道及室外消火栓
2006-07-25 09:39:25
赞同0
加载更多在市政一个消火栓保护范围内.按照建筑设计防火规范8.3.2之四款:只有当室外消防水量
小于15L/S,才可不设室外消火栓,而当室外消防水量大于15L/S,那应当环管.(如设消防
水池则另有说法).
回复 举报
你就坚持不改图,就让甲方自己去改吧(甲方让设计院改图,就是把责任全推到设计人员身上)
回复 举报