土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷淋系统中大管径管道如何采用法兰连接?
根据《自动喷淋系统设计规范》(2001年版)的规定,自动喷淋系统需采用内外热镀锌钢管,且当管径≥100时需采用法兰连接或沟槽式连接。若采用沟槽式连接还好办,但是若采用法兰连接时,法兰盘需焊接在管道上,还有在DN150的管道上接支管时,一般也采用焊接,但是热镀锌钢管是不允许焊接的。不知各位师兄有何妙策呢?

全部回答(14 )

  • wlw-2002
    沟槽连接,镀锌较麻烦!
    2003-09-03 18:33:03 来自 PC 评论 举报
  • qja989
    不知你有没有在铸铁管上开口的经验,采用开口法施工十分简便,不妨试试。既不会破坏镀锌层,施工时间短,费用省。
    2003-09-03 17:36:03 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10