发布于:2011-10-13 17:05:13
来自:电气工程/防雷减灾
[复制转发]
有一建筑 设计时按三类防雷来做 防雷中心的意见是二类 要增加引下线 由于甲方报防雷中心太迟 目前主体都快建完了 所以只能考虑在外墙暗敷增加引下线的作法
问题是 暗敷的引下线在引入地下那段要不要引出一段然后按照明装引下线一样加保护套管呢 还是可以直接沿墙下地再引出至人工接地极?
PS 最新防雷规范2010
5.3.7 在易受机械损伤之处,地面上1.7m至地面下0.3m的一段接地线,应采用暗敷或采用镀锌角钢、改性塑料管或橡胶管等加以保护。(这条看来似乎不用)
4.5.6 在建筑物引下线附近保护人身安全需采取的防接触电压和跨步电压的措施,应符合下列规定:
3)外露引下线,其距地面2.7m以下的导体用耐1.2/50μs冲击电压100kV的绝缘层隔离,或用至少3mm厚的交联聚乙烯层隔离。
(这条看来似乎不属于外露,抹灰层能不能保护呢)
如果加管保护的话要破坏外观了 唉
求助各位大大
[
本帖最后由 qzjuve1 于 2011-10-13 17:08 编辑 ]
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报