请问氧化沟工艺内的套筒阀最高位和二沉池水面需要有高差吗,谢
请问氧化沟工艺内的套筒阀最高位和二沉池水面需要有高差吗,谢
水友,我正在做一个设计,有点不明白的是请问氧化沟工艺内的套筒阀最高位和二沉池水面需要有高差吗,有的话大概多少比较好,谢
发布于
2011-10-13 16:31:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
ljb657835938
问的问题有问题。不过我也有关于套筒阀的问题,就是套筒阀调节高度(范围内)与回流量的关系?
2013-12-31 16:10:31
来自 PC
评论
举报
z_d_p
是否是周进周出二沉池排泥的套筒阀吧?可以参照《室外排水设计规范》:
当采用静水压力排泥时,初次沉淀池的静水头不应小于 1.5m ;二次沉淀池的静水头,生物膜法处理后不应小于 1.2m ,活性污泥法处理池后不应小于 0.9m 。