有一工程大面积照明,采用的是电子镇流器,在调试时,开了一夜的时间竟然烧了约一半?
请问是怎么回事?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 盗亦有道
    盗亦有道 沙发
    我比较同意楼上的观点 电子镇流器一般的最爱烧电容 电容的大小决定价钱的高低
    2006-08-12 14:59:12

    回复 举报
    赞同0
  • bjdalang
    bjdalang 板凳
    一般是电子振流器质量问题,比如:里面的电容应该用耐压至少400V的(220*1.414),但是只用220V的,价格就能便宜1半;里面的场效应管用耐压低,功率低的,也能大幅度降低成本,但是可靠性就会大打折扣.现在电子振流器每只单价从4元到20元不等,区别就在这里