土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教钢结构悬挑问题

请教钢结构悬挑问题

发布于:2011-10-13 16:24:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
现在有一个三层钢结构平台,需要在每层四周悬挑1米出去,柱间距5米,活荷载18KN/M2,请问应该怎么做?直接在柱上焊接1米的H型钢,再在这个型钢下面和柱之间焊接一个45度的斜撑行么?如果可以的话应该用多大的型钢呢?这样做节点能不能够满足要求?谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 无间道
    无间道 沙发
    首先你没有详细的说明钢平台的具体尺寸,所以没法直接回答你的问题。
    如果钢平台尺寸大的话,可以通过钢平台的主梁和次梁作为悬挑梁,钢平台的布置一般情况下,梁板布置尺寸要比混凝土的尺寸要大一些,中间通过加强肋,来解决钢平台板的强度问题。完全可以次梁和主梁来解决悬挑部分的承载力问题。钢平台不宜设置三角支架,既不美观,又易伤人。其实具体不是和构造与混凝土结构没有本质上的区别,只是计算和构造稍有差异罢了。
    2012-02-29 13:31:29

    回复 举报
    赞同0
  • flyingb
    flyingb 板凳
    不好意思才看见你的帖子,悬挑1m没问题。荷载=18*5*1.4+5*1*1.2=132kN; 如果你做斜撑的话,力基本上就被斜撑传下去了,按压杆核算斜撑,我们一般用钢管,满足稳定就行了啊。
    2012-02-28 14:40:28

    回复 举报
    赞同0