土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教些混凝土养护问题

请教些混凝土养护问题

发布于:2006-07-24 09:00:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现场施工过程中,我使用的是薄膜覆盖法养护,可是过了15个小时以后,混凝土还没有完全硬化,特别是表皮上还是还象刚刚浇筑的差不多,还不能上人,不能放线,请教一下是混凝土的原因还是什么原因呢?
对了我施工的地方是在内蒙古鄂尔多斯市附近

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • wangmingfei007
    我在厦门,我这边有个工程。混凝土也是经过13个小时了,但是还是没有凝固,只是失去流动性能,但是没有很好的强度,脚一蹭就散了。混凝土供应站说他们的混凝土初凝时间是16个小时。我怀疑是缓凝剂或者水泥有问题。请教一下高手,国家对缓凝剂的标准和初凝时间有要求吗?
    再帮忙问一下,我也想知道答案。
    2007-08-23 22:14:23

    回复 举报
    赞同0
  • gaowenyin
    gaowenyin 板凳
    我在厦门,我这边有个工程。混凝土也是经过13个小时了,但是还是没有凝固,只是失去流动性能,但是没有很好的强度,脚一蹭就散了。混凝土供应站说他们的混凝土初凝时间是16个小时。我怀疑是缓凝剂或者水泥有问题。请教一下高手,国家对缓凝剂的标准和初凝时间有要求么?
    2007-08-23 07:33:23

    回复 举报