土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ SMW工法桩的施工顺序问题?

SMW工法桩的施工顺序问题?

发布于:2011-10-13 13:12:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
最近在研究SMW工法桩的施工顺序
我们的设计围护方案中支说明了套孔搭接法
之后问了设计是一孔套接
但关于施工顺序问题就有一点疑问


111111.JPG
讲述下自己所思考的施工顺序,请各位斧正

施工顺序1: 1,2,3号孔,其中2号孔不喷水泥(2搅2喷)
施工顺序2: 5,6,7号孔,其中6号孔不喷水泥(2搅2喷)
施工顺序3: 2,3,4号孔,其中3号孔不喷水泥,弥补2号和4号的不喷水泥
施工顺序4: 9,10,11号孔,其中10号孔不喷水泥
施工顺序5: 6,7,8号孔,其中7号不喷水泥,弥补6号和8号不喷水泥

这样的施工顺序不知道我理解的对不对?

111111.JPG

  • qin.jq
    qin.jq 沙发
    套打1孔的,分跳打和依次打两种情况,通长跳打:即1 2 3、5 6 7、3 4 5、9 10 11、7 8 9;工法桩两侧的是喷浆空、中间的是气孔,搅拌时中间孔土体也会被搅拌置换。
    2011-10-19 21:07:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.72 万条内容 · 1531 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

万科全套工程管理制度

希望对大家有帮助!

回帖成功

经验值 +10