土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 关于供配电下午计算消弧线圈容量问题

关于供配电下午计算消弧线圈容量问题

发布于:2011-10-13 12:52:13 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
看了几位同仁发的考试答案,下午消弧线圈容量大家选的都是286,我选的是335,差不多是这个数吧,规范上公式的电流是要计及变电所增加的电流,要乘1.16,但现在想不起来题目给的电流是电缆的电容电流还是整个系统的了,大家还记得吗?请赐教!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • whatr
    whatr 沙发


    1.16是变电所增加的接地电容电流值,就是返回的那个电流。
    看手册P153
    如果只给外线路电容电流的话,要×1.16的

    考试时我也没仔细看,后来问了大多数人,他们都说原题是【全系统电容电流】

    呵呵,躲过一劫啊!

    更为阴险的是,选项里居然有×1.16后的值哦!!!
    2011-10-19 13:53:19

    回复 举报
    赞同0
  • lzzhang777
    lzzhang777 板凳
    原题是:假定10KV系统接地电容电流为36.7A,10KV系统采用经消弧线圈接地方式,消弧线圈的计算容量为下列哪一项数值
    直接套DL/T5222-2005中的公式就得286,那要乘1.16呀!