土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 小区给水管坡度问题

小区给水管坡度问题

发布于:2003-08-12 18:37:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我在做一个小区给水,管线长650M,但起点标高高于终点3M,这样的话给水管就有千分之五的坡度,这样会不会造成水的急流,导致起终用户没水用,是不是有规定支管管径至少要为75MM,9M的道路下埋1.5米可以吗,像这样要不要设泄水阀,如设的话排水怎么处理可否排到雨水井,排气阀要设吗

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • blf
    blf 沙发
    排水管道的坡度在规范里有,300管最小为0.003,400,0.002,……规范在给排水在线就可以下载
    2003-08-21 11:31:21

    回复 举报
    赞同0
  • blf
    blf 板凳
    给水管的高程肯定也是有关系的,等于增加了用户点的压力,但你说的急流我不太懂,能否详细说明,用户点的水量是看压力的大小,还可以用调管径和坡度来调整,你没学过管网平差么
    2003-08-21 11:30:21

    回复 举报
    赞同0