土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 求助一层小门卫PKPM算出来基础底面积过大
刚做了个一层小门卫,3级框架,7度,6根柱子,基础混凝土C30,hrb400,用JCCAD算出来的边柱基础底面积2.1*2.1,地基承载力为450Kpa,我检查了模型荷载,布局规整,荷载均布,请问为什么基础底面会这大

全部回答(5 )

  • z.mking
    核实一下与基础相连构件的低标高以及基础标高等。
    2011-10-18 16:08:18 来自 PC 评论 举报
  • 苏州蚂蚁
    轴力较小,弯矩较大,jccad为了满足基地不出现0应力区,所以单纯的吧基础放大。
    其实作为设计,可以做地梁,吧墙体荷载也导入基础计算,或者加深基础埋深,用土重来压住基础,抵抗弯矩。
    你可以看一下基础的单独计算书。
    2011-10-14 23:18:14 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

武汉老庄结构院

返回版块

10.49 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10