土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 定义角柱了,双偏压验算还是不满足?

定义角柱了,双偏压验算还是不满足?

发布于:2011-10-13 10:35:13 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
我已经把KZ1定义为角柱了,照理说pkpm里定义角柱的话,计算配筋就按双偏压
计算,那么柱施工图里双偏压验算就会满足。可是事实上我定义了,可是验算却
还是不满足?请高手帮我解答困惑,谢谢
1.jpg 2.jpg

1.jpg


2.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • cbhole2011
    cbhole2011 沙发
    截面还需加大,有时加配筋不能满足要求
    2011-10-19 19:58:19

    回复 举报
    赞同0
  • boff1989
    boff1989 板凳
    软件纰漏,不会吧
    2011-10-17 09:07:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

武汉老庄结构院

返回版块

10.49 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

还有比pkpm更傻的软件么?!

pkpm判断剪力墙是不是短肢剪力墙的时候,墙肢长度以墙节点距离为准。见《PKPM多高层结构计算软件应用指南》我做的一L形墙肢,725*2100*250,pkpm判别为:墙肢1:(2100-125)/250=7.9;墙肢2:(725-125)/250=2.4.根据新高规,为断肢墙。3级短肢轴压比0.55,搞的我整片都是红色的墙,日。真是傻逼软件。新高规将3级的墙轴压比也搞为0.6,02版的没有要求,强调抗震有必要,但是有没有必要搞的跳跃性这么大的!真是一帮拍脑袋的砖家啊。