pkpm判断剪力墙是不是短肢剪力墙的时候,墙肢长度以墙节点距离为准。见《PKPM多高层结构计算软件应用指南》
我做的一L形墙肢,725*2100*250,pkpm判别为:墙肢1:(2100-125)/250=7.9;墙肢2:(725-125)/250=2.4.根据新高规,为断肢墙。3级短肢轴压比0.55,搞的我整片都是红色的墙,日。
真是傻逼软件。
新高规将3级的墙轴压比也搞为0.6,02版的没有要求,强调抗震有必要,但是有没有必要搞的跳跃性这么大的!真是一帮拍脑袋的砖家啊。
[
本帖最后由 princefei 于 2011-10-12 22:14 编辑 ]

全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
瞒天海是也
沙发
什么都让软件给做完,
2011-12-13 14:15:13
赞同0
-
chli1103
板凳
楼主有点太过了,主要还得靠设计者自己判断的
2011-11-10 14:45:10
赞同0