土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 实外消火栓给水采用临时高压的系统,管道压力如何确定

实外消火栓给水采用临时高压的系统,管道压力如何确定

发布于:2011-10-13 10:00:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
很现实的问题:室外消火本系统采用临时高压制的,管道压力如何确定?
求指点。
建筑规有要求:8。1。3室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;
但是高规如何执行?高规没有具体规定啊。

希望大家看清我的问题的本意,不要答非所问。
诸如:为什么要用临时高压,因为市政自来水给不了两个接水口以及自来水说无法保证水量。这类问题请别提,因为这是现实问题,我想有很多人遇到。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zhxln1981
    zhxln1981 沙发
    为什么没有人解释一下啊?
    2015-01-22 16:54:22

    回复 举报
    赞同0
  • awei1107
    awei1107 板凳
    为什么要用高压给水?
    2013-11-06 13:46:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

白酒厂房消防普通自动喷淋能吗

各们大侠们,现在要做一个七层的白酒厂房(定为丙类),每层1300平米,建筑高度为27米多,此次设计只是为审图,只要能通过审图就可以了(以后不作厂房用),现在这个消防,怎么做啊?普通的自动喷淋可以吗?谁有类似的图纸啊,参考一下 谢谢!!

回帖成功

经验值 +10