在单位找到以前总工审过的图,还有计算书,是外请的人做的,让我学习学习,里面计算书有一部分是计算地下室侧墙的,看不懂,希望能得到指点!不胜感激 地下室有顶板支撑处侧墙配筋:地表均布荷载:q1=10kn/m2,底板处最大土侧压力值q2=k0*r*h=0.81*22*1.4=24.95kn/m2取一米宽板带:β=B/L=0.54 α=A/L=0.46跨中板:M=1.2Ra*(A+Ra/2q1)Ra=q1*b*b*b(4-β)/(8*L*L)=10*1.4*1.4*1.4*(4-0.54)/(8*2.6*2.6)=1.76
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(40 )
只看楼主 我来说两句-
ccatter
沙发
剪力墙顶为什么非要设暗梁呢?现浇板边支座一般都按简支考虑以避免墙平面外弯矩,所以本工程完全不用什么加固啊补强什么的
2011-10-20 10:22:20
赞同0
-
nixuebin12345
板凳
1 剪力墙暗梁的作用并不是那么大,从结构受力及地震表现看,如少墙框架的墙暗柱及暗梁形成框架增加地震作用下的延性有必要.图中位置错误,从施工上不可原谅,设计没什么,分布筋锚不锚也问题很小,锚了有负筋的作用.
2011-10-20 09:21:20
赞同0
加载更多回复 举报
本工程问题不大,从设计角度看
回复 举报