土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 【请教】供热管道的流量计低流量的时候就无显示

【请教】供热管道的流量计低流量的时候就无显示

发布于:2011-10-13 09:47:13 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我厂供热管道上的蒸汽流量一般在40t/h左右,流量计的量程设置为0~90t,在流量大的时候可以正常显示,但在流量小的时候,比如5t以下就无显示了,计量也就没有了,因为蒸汽流量涉及到经济核算,所以现在比较麻烦,变送器也校过了,都正常。请高手来帮指点一下,怎样可以在低流量下也可以正常计量。谢谢啦!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 最后一片枫叶
    谢谢啦!可以不设切除值么?
    2011-10-17 15:49:17

    回复 举报
    赞同0
  • dgshyjm
    dgshyjm 板凳
    流量计的小信号切除量改小点,90吨的量程我们做过1%-2%的设置,感觉使用效果还可以
    2011-10-17 09:51:17

    回复 举报