是不是系统有堵啊!?
是不是系统有堵啊!?
机组额定电流上不去的,即使机组能量为100%,机也达不到额定电流,而且出水温度也降不下来,是不是系统有堵啊!?
高低压正常,电流上不去,怀疑系统有堵,如果系统堵得话,高低压应该不是正常的啊!如果不是那么怎么电流就是达不到额定电流啊!?迷惑啊!!!!!!!
发布于
2011-10-13 08:05:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
mahao6819
但是显示的是100%的能量啊!
2011-11-07 08:40:07
来自 PC
评论
举报
jianrong.fan
查看负荷调节阀25%----100%。
2011-11-05 14:38:05
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
mahao6819
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
7
回复
31
粉丝
0
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.63 万条内容 · 844 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(18 )
查看负荷调节阀25%----100%。