土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【求解】进线PEN线重复接地怎么接啊?

【求解】进线PEN线重复接地怎么接啊?

发布于:2011-10-12 21:34:12 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
如图,配电箱进线从室外箱变引入,PEN线做重复接地,那PEN线是如何让接地的呢?接到地线排?

啊啊.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • q_l407
    q_l407 沙发
    从PEN线分出PE线和N线的时候,PEN要先接到PE母排,然后通过一连接板接至N线母排。原因是,如果PEN先接到PE线母排,假设连接板导电不良,中性线电路不通,设备工作不正常,此故障可以及时查处,不致发生电气故障;如果PEN先接到N线母排,假设连接板导电不良,则整个设备将失去PE线的保护,而设备仍正常工作,存在对人身安全的隐患将一直存在,而且不易被人发现。
    2011-11-20 16:43:20

    回复 举报
    赞同0
  • q_l407
    q_l407 板凳
    讲的很透彻!
    2011-11-20 16:21:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多