土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 净空高度大于8米的厂房的自动喷水灭火系统

净空高度大于8米的厂房的自动喷水灭火系统

发布于:2006-07-23 19:56:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近有个项目,单层木器加工厂,面积为7000平方米,柱顶标高为9米,彩钢坡屋面,屋脊处高度为12米,按照《建筑设计防火规范》,此类厂房必须设置自动喷水灭火系统,具体按照《自动喷水灭火系统设计规范》和《自动灭火系统设计手册》时,要设置雨淋灭火系统,但雨淋灭火系统对面积较小的场所较合适,对如此大的厂房,雨淋开式系统的设计流量和造价会很大,而且一旦动作会影响厂房内的器具,请问高手,遇到这样的情况应该怎样处理?
如果真要设计雨淋系统,按照一个雨淋阀只能控制一个中危险等级保护面积160平方米的情况来做将要多少个雨淋阀啊?
系统又将如何设计呢?哪位做过此类项目的高手,能不能共享一下图纸,我将好好的学习一下。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 704 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

看帖的,请进来吼一声:)

一半地下车库,比室外地面低800-1000mm,不超过车库净高的一半,停车量小于50辆,请问对于此类车库是否要设喷淋?本人查规范,没有看到半地下车库的规定,只看到地下车库要设喷淋 ,望各位赐教,谢谢!

回帖成功

经验值 +10