土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个关于GGD母排的问题!

一个关于GGD母排的问题!

发布于:2006-07-23 18:47:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一套2500A的GGD,在电流达到2000左右时,母排发出恐怖的呜呜叫声,而且温度可以达到80度以上!母排用的是10*100的铜排,载流量应该可以的啊!各位朋友帮忙分析下是什么原因?急啊!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • shijian1981
    shijian1981 沙发
    貌似排小了点
    2009-09-12 08:57:12

    回复 举报
    赞同0
  • plzpf12345678
    plzpf12345678 板凳
    回楼主,俺是山东的!你可以查查母线载流量表,100*10的铜排最大载流量也就是2000A多一点,你的铜排温度都升到80多了,明显的截面过小!你要是怕花钱,可以弄个小一点的铜排如80*10的并上!可别光想这省银子,安全也是非常重要的哟!
    2008-03-14 20:26:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多