最近在思考一个问题,由于超高层建筑越来越多,所以变电所上楼也越来越普遍。好处是供电距离近,节省初始电缆投资费用【简单算下来费用不小,拿一台变压器1250kVA来举例吧:母线电缆载流量2000A,换做很多出线电缆的话,保守估计,出线电缆的总载流量4000A左右。假如传输距离多50m,按照现在一般电缆的造价2元/A*m,这样仅仅多出来的电缆的造价就是4000*50*2=40(万);如果楼很高,变压器多的话成本就很可观。这些还不算增加这些电缆长度多出来的运行损耗】但随着变电所上楼,随之会带来一个问题,后期维护及若干年后更换变压器如何运输是一件比较麻烦的事情。在开始施工的时候可以采用塔吊,但是在若干年后没有塔吊,也没有设计载货电梯怎么办?据我所知有以下一些办法,但没有见过具体案例,不知道是否可行,请各位大侠指教:1、听说可以利用电梯井道吊装,但不知道在电梯安装好运行后如何吊装,有没有具体案例?2、采用人工桅杆的方法、利用卷扬机吊装,不知道会不会有高度的限制,吊装成本是多少,成功案例?3、变压器线圈拆掉,运输上去后现场组装。打听了下有的厂家说可以,有的变压器厂家说不可以,焦点问题是说现场不能做损耗试验。
不知道大家都有什么好办法,在设计的时候是如何考虑的,谢谢大家关注!
[
本帖最后由 枫-舞之九天 于 2011-10-12 17:57 编辑 ]
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报