土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于现搅混凝土配合比及强度

关于现搅混凝土配合比及强度

发布于:2006-07-23 17:51:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
希望有经验的同行讨论:
我们这里在浇二层楼面,采用现场搅拌混凝土C40,质量检测站给出的混凝土配合比报告为泵送配合比,上面写着
水泥::砂:石:水=1;1.16;1.97;0.41。材料用量(kg /平方米)水泥为524,砂为607,石为1034,水为215,但是我现场检查电子配料机,上面输入的数字为水泥260公斤,砂为310,石为500,那我根据配合比260水泥,应该配300砂,512石,也就是说她们放多了十斤砂,放少了12斤石,不知道我说的对不对?我是刚出来的。把这个问题跟施工方一说,她们说这个是小问题,他们是为了泵送方便,大家对这个事有什么看法呢?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yanggq7982
    yanggq7982 沙发
    c40的水泥只需要370KG?上面的也太牛了吧?
    2007-11-16 21:11:16

    回复 举报
    赞同0
  • 王得闲
    王得闲 板凳
    请楼主看一下普通混凝土配合比设计规程就知道了!!!
    2007-04-21 21:41:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.7 万条内容 · 1529 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么是土木?

昨天,我不知道什么是土木。 父亲说:就是和土石木铁打交道,是最低等的工作。 母亲说:那是盖房子,是最累的工作。 爷爷说:学计算机吧,国家缺少这样的人才。 奶奶说:别学那个,学了就成木匠了。 今天,我选择了土木,我成了土木人。 渐渐地,我懂得了什么是土木。 我对父亲说:我们厚德笃学,厚积薄发;我们精诚团结,敢为人先;我们严谨求实,拼搏创新,我们土木水利人是伟大的,我们的工作也很伟大。

回帖成功

经验值 +10