发布于:2006-07-23 17:51:23
来自:施工技术/建筑施工
[复制转发]
希望有经验的同行讨论:
我们这里在浇二层楼面,采用现场搅拌混凝土C40,质量检测站给出的混凝土配合比报告为泵送配合比,上面写着
水泥::砂:石:水=1;1.16;1.97;0.41。材料用量(kg /平方米)水泥为524,砂为607,石为1034,水为215,但是我现场检查电子配料机,上面输入的数字为水泥260公斤,砂为310,石为500,那我根据配合比260水泥,应该配300砂,512石,也就是说她们放多了十斤砂,放少了12斤石,不知道我说的对不对?我是刚出来的。把这个问题跟施工方一说,她们说这个是小问题,他们是为了泵送方便,大家对这个事有什么看法呢?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报