钢铺板加劲肋设计。横向间距3000一根次梁一共5根。纵向间距8000主梁,一共3根。要设计1级次梁加上加劲肋,请问怎么排布比较合理??说的有点糊涂。大神们可以问。哈哈。荷载恒荷载3,可变8.单位千牛每平方米。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
jasonzxl
沙发
这条是强节点弱杆件的要求,不能仅加大梁截面的
2011-10-14 08:08:14
赞同0
-
jasonzxl
板凳
最讨厌pk算的节点,而且楼主这个是旧规范的了,新规范要根据材质采用1.3或1.4。不能盲目的采用加厚或加宽翼缘,要看接的是什么柱子,节点做法什么样
2011-10-14 08:03:14